Stránka 1 z 1

Výběr UPS

Napsal: úte 1. bře 2011, 09:07
od TomTom
Ahoj, chtěl bych poradit s výběrem UPSky. Představa je, aby mě to utáhlo následující sestavu cca min 3-5 minut.

Core i5 750@default
4GB DDR3
1 HDD, 1 DVDRW
HD 5770 1 GB
24" LCD

Vím, že klasika je od APC, ale koukal jsem i na jiné výrobce jako Fortron, Easton, Mustek.

Celkem se mi zamlouvá tento model:
http://www.ab-com.cz/mustek-ups-powermust-1060-usb.html

Máte tedy někdo zkušenosti s "alternativníma" UPS? Díky za případné názory.

Re: Výběr UPS

Napsal: úte 1. bře 2011, 15:10
od Nagant
Mám v práci UPS Mustek PowerMust 800 LCD, cca po roce provozu po výpadku proudu neutáhla žádnou zátěž a hned se vypla, přitom svítil stav aku na pět čárek (tedy v pořádku). Dána do reklamace, přišla, dovezl jsem, opět nefungovala, vůbec nešla zapnout a hrkalo v ní (pravděpodobně poškození při dopravě), takže je druhý měsíc na reklamaci. Mechanicky nic moc, zadní konektory pro připojení kabelů jsou hodně volné.
Ale je to jiný model, než sis vyhlídl.

Pak tu mám tři Fortrony FSP EP1000, taky asi rok, a ty zatím šlapou dobře.

K UPS obou výrobců se, pokud to má komunikační port USB nebo RS232, dodává komunikační SW Winpower, ten chodí celkem dobře.

Na co bych ještě upozornil, že u těchto UPS, u toho Musteku asi víc, docela páchne ta umělá hmota, jak se UPS zahřívá. Především u nové UPS. Takže třeba do ložnice bych to asi nedoporučoval.

Re: Výběr UPS

Napsal: úte 1. bře 2011, 18:54
od TomTom
Díky za reakci. Mustek teda nic moc dle tvého popisu. Je to sice jiný model, ale zpracování bude asi podobné. Do ložnice to sice není, ale nějaký velký smrad by mě taky nepotěšil. Zkusím se podívat ještě na Fortrony. Budu rád za jakékoliv další zkušenosti.

Re: Výběr UPS

Napsal: úte 1. bře 2011, 19:02
od Smith
Osobně používám UPS jen od APC. Máme jich několik (různé řady) a všechny jsou spolehlivé. Ještě se nestalo, že by někdy některá při výpadku nesepla.
Co se týče reklamace, tak před 4 lety jsem reklamoval APC CyberFort II, novou jsem měl doma dřív, než si starou vyzvedli.

Moje současná 4 roky stará APC Back-UPS RS 800VA začala nějak zlobit a nová bude opět od APC :)

Re: Výběr UPS

Napsal: úte 1. bře 2011, 19:10
od TomTom
Z práce mám taky dobré zkušenosti s APC. Na doma jsem chtěl pořídit ale něco levnějšího. Přecejen udržet při provozu 1 pc s monitorem cca 3 minuty by mohli zvládnout i ty levnější UPS. Každopádně to ještě zvážím. Taky podle stavu prasátka :)

Jinak mi celkem na netu chybí testy současných ups. Pokud se nepletu, tak na pct taky nic není.

Re: Výběr UPS

Napsal: úte 1. bře 2011, 19:31
od Smith
Na 3 minuty ti stačí i ta nejlevnější UPSka od APC.
APC Back-UPS RS 800VA udrží moje PC s jedním LCD (viz podpis) cca 25 minut.

Re: Výběr UPS

Napsal: stř 13. dub 2011, 11:03
od TomTom
Nakonec jsem si koupil Fortron FSP EP 1000, viz http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... O35A000SGC (asi jsem koupil posledni kus:))

Včera přišel a první dojem celkem ok. Moc nesmrdí a ani tolik nebzučí. Přidaný SW taky celkem pěkný. PC s monitorem mi ukazuje zátěž cca 20-25 %. Jediná výtka - zásuvky mi přijdou trochu volné, ale snad ok. Uvidí se, jak bude vypadat po dlouhodobějším provozu.

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 16:27
od QuEsT147
Ahoj, chci se zeptat, jaky mas zdroj v tom pocitaci, ke kteremu mas pripojen tu UPS Fortron? Ma aktivni PFC? Ja si ji chci koupit, ale tohohle se celkem bojim, ze to bude blbnout Mam zdroj Fortron Epsilon 500W

Dik za info

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 18:36
od Nagant
K jedné z těch UPS mám připojené PC se zdrojem Seasonic SS-400ET-F3. Je fakt, že občas to PC po náběhu Windows XP vytuhne, podezíral jsem ale buď KVM Switch D-Link nebo nějaké pozůstatky nainstalovaného SW (především asi Acronis True Image Home 2011), ev. i MB (Asrock N68-S, uvažoval jsem o výměně).

Dřív tam byl nějaký Fortron 350W a nevím že by to nějak zlobilo. No, uvědomuju si, občas jo, ale teď je to mnohem častější.

Že by to mohlo být tím aktivním PFC?

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 18:55
od QuEsT147
A to se stavalo pri napajeni ze site nebo na baterku? Aktivni PFC zpusobuje problemy po prepnuti na baterii UPS, pry je problem s restarty PC a tak...

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 19:08
od Nagant
Pri napajeni ze site.

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 19:47
od QuEsT147
Hm tak to tim APFC nebylo... Vyzkousim ho a kdyz budou problemy tak ho vratim... A pri provozu na baterie to bylo v pohode?

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 19:52
od Nagant
No, poslední dobou to má nějakou slabou výdrž, pár minut (dřív to táhlo 2 PC aspoň 30 minut). Všechny UPS, z toho jedna po odpojení ze sítě rychle ztrácela kapacitu aku, po připojení zase rychle získávala na 100% ale najednou náhle vypla. Vyměnili nám ji v záruce za jinou, ty dvě ostatní musím proklepnout, jak se chovají a případně taky reklamovat.

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 20:12
od QuEsT147
Aha no to je zajimave, doufam, ze ja nebudu mit tyhle problemy, teda pokud nebude blbnout to A-PFC... A jak je to s baterkama, jaky do toho kupujes?

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 20:19
od Nagant
No, nekupuju, zatím je to v záruce a stejnak by se to asi muselo po výměně nějak kalibrovat. Tak kdyby to neuznali jako záruční, tak bych to musel nechat vyměnit a seřídit servisem, si myslím.

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 20:50
od QuEsT147
Aha no to asi jo, ale spis me zajima jestli do toho pasujou baterie APC, protoze jine jsem nikde nevidel, sice nejak brzo mi baterka neodejde, ale pro info se ptam...

Re: Výběr UPS

Napsal: sob 25. čer 2011, 21:46
od Nagant
Nevím, nelezl jsem do toho, ale předpokládám, že v tom bude nějaký standardní typ, co lze objednat v GESu, GME apod.

Re: Výběr UPS

Napsal: čtv 28. črc 2011, 08:01
od Nagant
Tak další zážitek s FSP EP1000, pravděpodobně se u jedné porušila uzavřenost akumulátoru a pach kyseliny prosytil celou naši kancelář. :cry:

Už jsem ji odpojil a po zabalení povezu do servisu.
Edit: Opět vyměnili za jiný kus.

A nyní odešla třetí (poslední) UPS FSP EP-1000, je naprosto nefunkční, nejde zapnout.