Baterie do UPS
Napsal: čtv 4. pro 2014, 13:22
Mám UPSku Dell Tower UPS 1000W a umřela mi v ní jedna baterka: UPSka vyhodila chybu baterie na konci nabíjecího cyklu, když jsem baterky vytáhl a proměřil, tak jedna byla silně pod 12V, zbylé dvě okolo 13V. Ta špatná na nabíječce je OK, ale po odpojení rychle padá napětí, takže je asi dead. Šla by aspoň nějak částečně obnovit nebo je totálně v háji?
Baterie jsou typu YUASA NPW45-12 bezúdržbové. Zajímavé je, že špatná baterie byla v používaná ve vertikální poloze (na stojato), ostatní dvě v normální horizontální poloze. Žil sem v domění, že u takovýchto baterií (SLA) nezáleží na poloze..
No a k hlavnímu dotazu: má smysl kupovat baterie s udávanou (desetiletou životností), nebo stejně do tří let odejdou stejně jako původní Yakusa? Ta UPSka má mít nějakou vylepšenou nabíječku, která baterie po nabytí od nabíječky úplně odpojí a jenom kontroluje napětí a až po měsíci baterie znovu dobije.
Baterie jsou typu YUASA NPW45-12 bezúdržbové. Zajímavé je, že špatná baterie byla v používaná ve vertikální poloze (na stojato), ostatní dvě v normální horizontální poloze. Žil sem v domění, že u takovýchto baterií (SLA) nezáleží na poloze..
No a k hlavnímu dotazu: má smysl kupovat baterie s udávanou (desetiletou životností), nebo stejně do tří let odejdou stejně jako původní Yakusa? Ta UPSka má mít nějakou vylepšenou nabíječku, která baterie po nabytí od nabíječky úplně odpojí a jenom kontroluje napětí a až po měsíci baterie znovu dobije.