Stránka 1 z 1

Napájení Switche přes UTP kabel

Napsal: sob 5. úno 2005, 12:13
od Baal
Chci se zeptat jestli to bude fungovat na 100m jestli tam nebude velký odpor
trafo orig. 7,5V 1A

Napsal: sob 5. úno 2005, 12:19
od Hajs
tak to asi bude problem tim protlačit 1A na 7,5V pořid si radějo PoE

Napsal: sob 5. úno 2005, 13:24
od pepa.02
na druhy sttrabne kabelu by ti vilezl tak 1Volt a t o by asi neslo, musis tam dat treba 30ti voltový trafo.(podle vzorce se to da spocitat jakej bude ubitek), pokud nechces kupovat za litr poe

Napsal: ned 6. úno 2005, 17:22
od Baal
tak sem vypocital odpor na tech 100m a je to neco kolem 2,5 ohm ale ted nevim co stim

Napsal: ned 6. úno 2005, 19:55
od mhl
Baal píše:tak sem vypocital odpor na tech 100m a je to neco kolem 2,5 ohm ale ted nevim co stim
když je orig trafo 7,5V;1A a ten drát má na 100m odpor 2,5ohm budeš muset sehnat trafo co dává 1*2,5+7,5V=10V;1A

Napsal: ned 6. úno 2005, 21:22
od pepa.02
ten odpor se pocitat nemusi staci so ho zmerit ohmentrem, a ty 2ohmy se mi zdaj nak malo.

Napsal: sob 12. bře 2005, 01:24
od cabman
První věc je že asi těžko tam budeš protlačovat nominální hodnoty které jsi opsal z trafa. Samozdrějmě to žere míň.
Nicméně vzdálenost je to veliká, a pochybuji že to projde. Todle je specifický problém proto to asi buseš prostě skusit a uvidíš. Ale u AP [kanopek] mám oskoušeno nějákých nožná k 20m a prošlo to.
Skus napsat e-mail výrobci a dej vědět.

Napsal: sob 12. bře 2005, 09:42
od pavduf
A není PoE (Power over Ethernet) náhodou napájení po UTP kabelu? :wink:
Jen má zdroj dimenzován na ztráty na kabelu. Tzn., že na vstupu je zdroj s větším napětím a na výstupu je stabilizátor na potřebné napětí.

Napsal: sob 12. bře 2005, 15:48
od cabman
Doplním že napětová ztráta je samozdřejmá a musí se s ní počítat, ale to by měl mít zmáklé výrobce a trafo by mělo být spočítané na maximální vzdálenost. Pokud chcem větší vzdálenost tak samozdřejmě musíme dát dtafo s vyšším napětím.

Platí vztah který napsal mhl ale není nutné počítat s celou 1A která je jak jsem vyrozuměl napsaná na originálním trafu.

Potom platí dU=I*R
dU ... je úbytek napětí který počítáme.
I ... je proud který zařízení skutečně odebírá. Skutečný odběr je nižší než moninální na trafu a nechá se změřit ampérmetrem. Ampérmetr se zapojí sériově do obvodu.
R .. je odpor v drátu změřený ohmmetrem. K tomuto dvě věci. Pozor na nekvalitní ohmmetry a oxidace na hrotech kabelů které trochu blbnou při měření malých odporů a je nutné odečíst odpor samotných měřících kabelů. Zkoušel jsem změřit kabel a změřil jsem 0.075Ohm na 1m, ale krk bych za to nedal. Pozn. neměřte jedem metr, ale změřte delší kus a vydělte výsledek.

Napsal: sob 12. bře 2005, 17:07
od pavduf
cabman píše:Doplním že napětová ztráta je samozdřejmá a musí se s ní počítat, ale to by měl mít zmáklé výrobce a trafo by mělo být spočítané na maximální vzdálenost. Pokud chcem větší vzdálenost tak samozdřejmě musíme dát dtafo s vyšším napětím.

Platí vztah který napsal mhl ale není nutné počítat s celou 1A která je jak jsem vyrozuměl napsaná na originálním trafu.

Potom platí dU=I*R
dU ... je úbytek napětí který počítáme.
I ... je proud který zařízení skutečně odebírá. Skutečný odběr je nižší než moninální na trafu a nechá se změřit ampérmetrem. Ampérmetr se zapojí sériově do obvodu.
R .. je odpor v drátu změřený ohmmetrem. K tomuto dvě věci. Pozor na nekvalitní ohmmetry a oxidace na hrotech kabelů které trochu blbnou při měření malých odporů a je nutné odečíst odpor samotných měřících kabelů. Zkoušel jsem změřit kabel a změřil jsem 0.075Ohm na 1m, ale krk bych za to nedal. Pozn. neměřte jedem metr, ale změřte delší kus a vydělte výsledek.
No já mám celkem kvaltní multimetr a ten měří na jedno desetinné místo. Jen měřící šňůry mi ukazují 0,2 Ohm.
To musíš mít tedy velice kvalitní měřák, že měříš tisíciny Ohmů.
Když jsem kdysi dávno vyráběl přesné odpory, tak jsem je měřil a nastavoval na měřícím mostě. :wink:

Napsal: sob 12. bře 2005, 19:32
od cabman
pavduf píše:
cabman píše:Doplním že napětová ztráta je samozdřejmá a musí se s ní počítat, ale to by měl mít zmáklé výrobce a trafo by mělo být spočítané na maximální vzdálenost. Pokud chcem větší vzdálenost tak samozdřejmě musíme dát dtafo s vyšším napětím.

Platí vztah který napsal mhl ale není nutné počítat s celou 1A která je jak jsem vyrozuměl napsaná na originálním trafu.

Potom platí dU=I*R
dU ... je úbytek napětí který počítáme.
I ... je proud který zařízení skutečně odebírá. Skutečný odběr je nižší než moninální na trafu a nechá se změřit ampérmetrem. Ampérmetr se zapojí sériově do obvodu.
R .. je odpor v drátu změřený ohmmetrem. K tomuto dvě věci. Pozor na nekvalitní ohmmetry a oxidace na hrotech kabelů které trochu blbnou při měření malých odporů a je nutné odečíst odpor samotných měřících kabelů. Zkoušel jsem změřit kabel a změřil jsem 0.075Ohm na 1m, ale krk bych za to nedal. Pozn. neměřte jedem metr, ale změřte delší kus a vydělte výsledek.
No já mám celkem kvaltní multimetr a ten měří na jedno desetinné místo. Jen měřící šňůry mi ukazují 0,2 Ohm.
To musíš mít tedy velice kvalitní měřák, že měříš tisíciny Ohmů.
Když jsem kdysi dávno vyráběl přesné odpory, tak jsem je měřil a nastavoval na měřícím mostě. :wink:
To ani ne, mám klasický multimeter na jedno desetinné místo!! Ale měření jsem prováděl tak, jak píši výše. Totiž vzal jsem 8m kabelu které se mi válely doma, změřil jsem odpor a vydělil ho těmi osmi metry. Výsledek je samozdřejmě trochu podezdřelá hodnota na tisíciny. Ovšem s touto hodnotou se dále mnohem líp pracuje.

Pls, napiš kolik odpor vyšel tobě.

Napsal: ned 13. bře 2005, 20:59
od pavduf
cabman píše:
pavduf píše: No já mám celkem kvaltní multimetr a ten měří na jedno desetinné místo. Jen měřící šňůry mi ukazují 0,2 Ohm.
To musíš mít tedy velice kvalitní měřák, že měříš tisíciny Ohmů.
Když jsem kdysi dávno vyráběl přesné odpory, tak jsem je měřil a nastavoval na měřícím mostě. :wink:
To ani ne, mám klasický multimeter na jedno desetinné místo!! Ale měření jsem prováděl tak, jak píši výše. Totiž vzal jsem 8m kabelu které se mi válely doma, změřil jsem odpor a vydělil ho těmi osmi metry. Výsledek je samozdřejmě trochu podezdřelá hodnota na tisíciny. Ovšem s touto hodnotou se dále mnohem líp pracuje.

Pls, napiš kolik odpor vyšel tobě.
Já jsem UTP neměřil, ale jak budu mít čas, tak to změřím.