kdyz mi odejde HDD,hned dostanu sms co se stalo,kterej hdd a co s jim je. po ceste domu jen zbalim v praci nahradni a je to ok.
výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
Moderátoři: morke, Igoreso, Loki5567
- Igoreso
- Moderátor

-
- Registrován: 10. led 2007
- Bydliště: Vysocina - Jihlava
- Kontaktovat uživatele:
Re: výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
a tohle je prave jeden z duvodu proc jsem si poridil NAS a ne Pc 
kdyz mi odejde HDD,hned dostanu sms co se stalo,kterej hdd a co s jim je. po ceste domu jen zbalim v praci nahradni a je to ok.
kdyz mi odejde HDD,hned dostanu sms co se stalo,kterej hdd a co s jim je. po ceste domu jen zbalim v praci nahradni a je to ok.
AMD Ryzen 7 5800X / 32GB DDR4 3600MHz CL16 / RX 6700 10G / SSD FireCuda 530 2TB - PCI-E 4 / TUF GAMING B550-PLUS /
- zombux
- Odborník PCT

- Registrován: 05. čer 2003
- Bydliště: sluníčkář a havloid z pražské lumpenkavárny
Re: výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
nojo, jenže NAS není řešení pro server...
ignorelist: kremrole a dezoláti
- Vivec
- Středně pokročilý

- Registrován: 07. bře 2005
- Bydliště: Mladá Boleslav
Re: výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
proto to chce dedikovanej řadič
po zkušenostech s RAID5 na ICH9R už nic jinýho...
- zombux
- Odborník PCT

- Registrován: 05. čer 2003
- Bydliště: sluníčkář a havloid z pražské lumpenkavárny
Re: výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
já to příště vidím na RAID10
ignorelist: kremrole a dezoláti
- homozan
- Nováček

- Registrován: 10. kvě 2011
Re: výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
zdarec všici, našel tento postup - v helpu:
Degradace svazku RAID 5:
Člen selhal
1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým pevným diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti
ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 5 jako Degraded (Degradováno).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console
nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly
Intel Matrix Storage Console.
6. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na nový pevný disk jiný než RAID
a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk.
7. Klepněte na svazek RAID 5 v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav
Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.
---------------------------------------------------------------
popravdě by mě zajímalo jestli mi to "zombux" schválí, neboť mě právě čeká výměna disku:
4xdisky v Raid5 - a jeden mi už podruhé hlásí, že je divnej
původní text:
http://www.quatraine3.com/tribalwar/SwS ... t_CSY.HTML
Degradace svazku RAID 5:
Člen selhal
1. Vypněte systém.
2. Nahraďte pevný disk, který selhal, novým pevným diskem stejné nebo větší kapacity.
3. Zapněte systém. Během spouštění počítače bude v uživatelském rozhraní volitelné paměti
ROM Intel Matrix Storage Manager označen svazek RAID 5 jako Degraded (Degradováno).
4. Po spuštění operačního systému vyberte v nabídce Start konzolu Intel Matrix Storage Console
nebo klepněte na ikonu Matrix Storage Manager na hlavním panelu.
5. V nabídce Zobrazit výběrem položky Rozšířený režim zobrazte podrobné zobrazení konzoly
Intel Matrix Storage Console.
6. V podokně zařízení klepněte pravým tlačítkem myši na nový pevný disk jiný než RAID
a vyberte příkaz Znovu sestavit na tento disk.
7. Klepněte na svazek RAID 5 v podokně zařízení. V informačním podokně se zobrazí stav
Probíhá znovusestavení: % dokončeno. Po dokončení znovusestavení bude zobrazen stav Normální.
---------------------------------------------------------------
popravdě by mě zajímalo jestli mi to "zombux" schválí, neboť mě právě čeká výměna disku:
4xdisky v Raid5 - a jeden mi už podruhé hlásí, že je divnej
původní text:
http://www.quatraine3.com/tribalwar/SwS ... t_CSY.HTML
- zombux
- Odborník PCT

- Registrován: 05. čer 2003
- Bydliště: sluníčkář a havloid z pražské lumpenkavárny
Re: výměna disku v RAID5 (Intel Matrix Storage Manager) - jak?
ano, to je standardní postup výměny disku, který vypadává z pole.
ignorelist: kremrole a dezoláti