Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Moderátoři: Walker1134, PKBO
- Magicie
- Začátečník
- Registrován: 05. srp 2004
Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
http://www.czc.cz/apc-smart-ups-c-1000v ... 62/produkt
Nova dnes pred par hodinami zapojena UPS po zapnuti ve zda se pravidelnych intervalech neprijemne "pobzukava".
Nemam na mysli hlasite pisteni "nemam stavu", ktere jsem hned vypl, ale takove to jako kdyz se nacita CD v mechanice, ktere samozrejme mimo vas nikdo neslysi a za chvili vam zacne lizt na nervy. Prestane to?
Hrozim se toho, co jsem nasel na internetu, kde psali ze to museli reklamovat, nebo zalivat nejaky L2 cimz bych prisel o zaruku.
Nova dnes pred par hodinami zapojena UPS po zapnuti ve zda se pravidelnych intervalech neprijemne "pobzukava".
Nemam na mysli hlasite pisteni "nemam stavu", ktere jsem hned vypl, ale takove to jako kdyz se nacita CD v mechanice, ktere samozrejme mimo vas nikdo neslysi a za chvili vam zacne lizt na nervy. Prestane to?
Hrozim se toho, co jsem nasel na internetu, kde psali ze to museli reklamovat, nebo zalivat nejaky L2 cimz bych prisel o zaruku.
- Magicie
- Začátečník
- Registrován: 05. srp 2004
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Jeste jsem chtel updatnout FW, ale nasel jsem FirmwareUpgradeWizard, ktery nebere soubor ,co maji na webu k UPS powernet414.mib a chce jiny.
Asi nezbyde, nez-li to reklamovat.
Asi nezbyde, nez-li to reklamovat.
- shorty25
- Začátečník
- Registrován: 10. srp 2014
- Bydliště: Ústí nad Labem
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Tohle je nemoc dnešní doby. Dneska píská i elektronika v žehličce.
Vždy prodávám i jinde.
- Magicie
- Začátečník
- Registrován: 05. srp 2004
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Vidim, ze nejsem jediny:
http://forums.apc.com/spaces/5/smart-up ... onds#12269
Vyplnil jsem dotaz u CZC jestli to muzu reklamovat v miste bydliste a zaroven poslal support request primo APC. Uvidim, co z toho vyjde a doufam, ze to nebudu muset posilat postou, kdyz je to tak tezke. Zbytecne by se to prodrazilo.
Z toho zvuku by mi za chvili zacalo hrabat. Je to jako kdyby vam piskalo v usich.
http://forums.apc.com/spaces/5/smart-up ... onds#12269
Vyplnil jsem dotaz u CZC jestli to muzu reklamovat v miste bydliste a zaroven poslal support request primo APC. Uvidim, co z toho vyjde a doufam, ze to nebudu muset posilat postou, kdyz je to tak tezke. Zbytecne by se to prodrazilo.
Z toho zvuku by mi za chvili zacalo hrabat. Je to jako kdyby vam piskalo v usich.
- blaho
- Žlutá karta
-
- Registrován: 31. pro 2011
- Bydliště: Nyíregyháza
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
to uz je ozaj nenormalne
pozeram ze si mal problem s PC, ale to asi uz vyriesilo, teraz toto
hm...
pozeram ze si mal problem s PC, ale to asi uz vyriesilo, teraz toto
hm...
- Magicie
- Začátečník
- Registrován: 05. srp 2004
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Problem s PC je vyreseny, mam holt zda se smulu .
Vypada to, ze s UPS je podle weboveho rozhrani vse v poradku:
http://prntscr.com/7rdsyz
http://prntscr.com/7rdt1e
Vyzkousel jsem jeste vypnout green mode a uvidim jestli to pomuze. To je asi tak posledni, co mne napada.
Edit: Nepomohlo, opet jsem ho tedy zapl.
Vypada to, ze s UPS je podle weboveho rozhrani vse v poradku:
http://prntscr.com/7rdsyz
http://prntscr.com/7rdt1e
Vyzkousel jsem jeste vypnout green mode a uvidim jestli to pomuze. To je asi tak posledni, co mne napada.
Edit: Nepomohlo, opet jsem ho tedy zapl.
- Jey
- Středně pokročilý
-
- Registrován: 30. črc 2011
- Bydliště: Praha
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Normálně bych jim tu UPS hodil zpátky na reklamaci.
Přece si nenecháš věc za 10k, která je od výroby vadná (píská).
Každopádně.. to je fakt smůla.
Přece si nenecháš věc za 10k, která je od výroby vadná (píská).
Každopádně.. to je fakt smůla.
HANSPAULKA - Hanspaulská liga malé kopané | ROBOCRAFT - web o hře Robocraft | SPACEENGINEERS - web o hře Space Engineers | TUNNGLE - ultimátní nástroj pro hráče | WOTANKS - web o hře World of Tanks | Nechci být ani zpopelněn ani pohřben na území ČR (Česka).
- Magicie
- Začátečník
- Registrován: 05. srp 2004
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Nakonec mi vysli vstric u APC, coz mne prijemne prekvapilo. Zkouseli mi poradit jak resetovat UPS, ale to nepomohlo. Do cca 3-5 dni by mel kuryr privezt novou a potom by si mel zase kuryr do cca 3 dni vyzvednout starou.
Ted jen uprimne doufam, ze to nebude "vlastnost". Ono to totiz nedela porad.
Ted jen uprimne doufam, ze to nebude "vlastnost". Ono to totiz nedela porad.
- CZECHYa
- Začátečník
- Registrován: 14. úno 2012
- Bydliště: Třebíč
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Mám APC SMART-UPS 750VA a ta vůbec nepíská, jen dělá občas Battery Check a lehce si "zakřoupe". Toť vše, takže to určitě není typická vlastnost, že by měla UPSka pískat.Magicie píše:Nakonec mi vysli vstric u APC, coz mne prijemne prekvapilo. Zkouseli mi poradit jak resetovat UPS, ale to nepomohlo. Do cca 3-5 dni by mel kuryr privezt novou a potom by si mel zase kuryr do cca 3 dni vyzvednout starou.
Ted jen uprimne doufam, ze to nebude "vlastnost". Ono to totiz nedela porad.
Core i5 8600K, MSI 5700XT Gaming, Asus Strix Z370-G, 2x8GB Corsair DD4 3200, Noctua NH-D15S, NZXT H400, Schiit Magni 2U + Schiit Modi 2U + Beyerdynamics DT 880 Pro (600ohm), LG LG 27GL850 + AOC 27G2U
- Magicie
- Začátečník
- Registrován: 05. srp 2004
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Mam zde novou UPS primo od APC. Po zapojeni se vse zdalo ok, ale po par hodinach se problem opet objevil.
Presne v 15-20 s intervalech dojde k cca 1 s "zabzuceni" slysitelnemu nekolik metru daleko. Je to jako kdyby tam byl zavreny cvrcek. Neskutecne mne to vytaci a mam vazne obavy, ze jde o vlastnost.
Kabelaz mam stale stejnou z puvodni UPS resp. prvni clanek v zasuvce je klasicky napajeci kabel od zdroje, do nej pak kabel dodany s UPS a ten konci v UPS. Nevim jak jinak to vymyslet ani kde jinde hledat problem.
UPS uz jsem mel i instaloval jinym nekolik a tohle zadna nedelala.
Presne v 15-20 s intervalech dojde k cca 1 s "zabzuceni" slysitelnemu nekolik metru daleko. Je to jako kdyby tam byl zavreny cvrcek. Neskutecne mne to vytaci a mam vazne obavy, ze jde o vlastnost.
Kabelaz mam stale stejnou z puvodni UPS resp. prvni clanek v zasuvce je klasicky napajeci kabel od zdroje, do nej pak kabel dodany s UPS a ten konci v UPS. Nevim jak jinak to vymyslet ani kde jinde hledat problem.
UPS uz jsem mel i instaloval jinym nekolik a tohle zadna nedelala.
- Jey
- Středně pokročilý
-
- Registrován: 30. črc 2011
- Bydliště: Praha
Re: Bzuceni nove UPS (APC Smart-UPS 1000VA)
Tak to zřejmě bude vlastnost, nebo velká smůla. Nejlíp by to asi měl vědět zástupce APC.
V každém případě buď reklamovat a požadovat výměnu za novou, nebo požadovat výměnu za jiný typ.
V každém případě buď reklamovat a požadovat výměnu za novou, nebo požadovat výměnu za jiný typ.
HANSPAULKA - Hanspaulská liga malé kopané | ROBOCRAFT - web o hře Robocraft | SPACEENGINEERS - web o hře Space Engineers | TUNNGLE - ultimátní nástroj pro hráče | WOTANKS - web o hře World of Tanks | Nechci být ani zpopelněn ani pohřben na území ČR (Česka).