Současné chlazení -> pasivní

Vše co se týká chlazení vzduchem - větráčky, ventilátory, žebrované pasivy, atp.

Moderátor: morke

Odpovědět
levianthan
Nováček
Nováček
Registrován: 25. dub 2011

Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od levianthan »

Ahoj,

Už dlouho mě štve jak počítač hučí, když notebook uměl v klidu jet pasivně.
Tušíte, jak to udělat, abych mohl všem současným větrákům dát povel "vypnout" při teplotě "něčeho" třeba pod 50°C?
CPU klasika 4-pin Tranquillo - dle teploty CPU/řízení desky
case 2x 3pin pwm - dle teploty ve skříni
zdroj 1x 3pin pwm - dle teploty zdroje
grafika 1x 4pin ??? 3 větráky na Sapphire R9 290 TriX - dle teploty GPU/řízení GPU

Koukal jsem na různé mechanické regulatory do 5,25" ale většina neumí vypnout a hlavně jsou manuální a já chci atutomat, nebo to zapmenu zapnout a všechno shoří. :)

V podstatě nechci žádnou superfunkci, současný RPM management mi vyhovuje, jenom neumí větráky bez zátěže vypnout - to je jediné co chci. A nechci kvůli tomu měnit celý komp. :)

Dík za rady!
racecar
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Uživatelský avatar
Registrován: 04. kvě 2014
Bydliště: Bratislava

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od racecar »

https://shop.aquacomputer.de/index.php? ... geti454kq8

Dokaze vsetko co chces.

Inac ake su 3pin pwm fany? :D
"Nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mě neudělá."
levianthan
Nováček
Nováček
Registrován: 25. dub 2011

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od levianthan »

Dík racecar, vypadá to dobře.
Co budu muset upravit, a jak to zapojit?
Bude možné použít jako zdroj regulace PWM z MB a GPU?
3pin nebudou PWM no.. :) Ale dokáže je to taky kontrolovat?
levianthan
Nováček
Nováček
Registrován: 25. dub 2011

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od levianthan »

Mimochodem na Aquero 5 LT vidím jen 1x 4pin PWM. Dá se to nějak zařídit, abych měl 2 PWM okruhy (CPU a GPU, pokud je na GPU standardní PWM zapojení), nebo musím nutně koupit ten dražší?
racecar
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Uživatelský avatar
Registrován: 04. kvě 2014
Bydliště: Bratislava

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od racecar »

Jeden 4-pin s možnosťou PWM, ostatné iba 3-pin s reguláciou cez voltáž.

Môžeš to regulovať všetko cez voltáž.

Všetky ventilátory môžeš regulovať podľa teploty CPU / VGA a nastaviť to semi-pasívne. Fajn je, že regulátor funguje hneď pri spustení PC kedže má internú pamat a netreba sa s tým stále babrať. Stačí raz nastaviť / spraviť custom krivky a neriešiť to už.

Keď chceš všetky pwm tak by si mal kúpiť ten drahší no.
"Nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mě neudělá."
levianthan
Nováček
Nováček
Registrován: 25. dub 2011

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od levianthan »

Nechci nutně všechny PWM, ale bude PWM větrák fungovat, když nebude dostávat PWM signal? Resp jak ho zapojit, aby fungoval?
Ten controller má 4 sensory, což je ideální. Jde tedy nastavit pro každý sensor konkrétní větráky které má aktivovat?
Ta tisícka navíc už je totiž dost.
levianthan
Nováček
Nováček
Registrován: 25. dub 2011

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od levianthan »

Ahoj, zatím jsem nedostal odpověď..
Potřebuju pouze 1x PWM, Druhý větrák vyměním za 3pin, neb je to podstatně levnější.
Ovšem, jde tedy regulovat 4 nezávislé okruhy?
Dále pak 1 větrák je pouze 2pin 5V v molexu a chtěl bych ho dát na stejný okruh jako jeden 3pin - půjde to? On ten třetí pin je stejně k prdu.
A co k tomu budu potřebovat? Dle propočtů zatím 3x 3pin prodlužku 30cm a 1x 4pin prodlužku, přičemž ten molex nějak zašmoulím.

Díky za potvrzení, případně lepší návrhy.
icebosss
Začátečník
Začátečník
Registrován: 28. čer 2008
Bydliště: Ústí nad Orlicí

Re: Současné chlazení -> pasivní

Příspěvek od icebosss »

Co mas za desku? Novejsi desky umi vypnout vetraky nastavenim v biosu pri urcite teplote, nemusis kupovat regulator za 4 tisice.

Jak 3 pin tak i 4 pin, akorat u cpu headeru to myslim neslo, ale tam si zas navolis treba 400 rmp a nic neuslysis
Odpovědět

Zpět na „Vzduch“